桑格花 发表于 2012-6-22 01:15:38

900千伏电机启动时间长

我单位有一台900千伏电机带软启动,原来开关柜启动保护设置是18S,后来启动不了,显示过电流速断保护,电机厂家要求改为40S启动成功,用了两次,又不启动不了,电机厂家要求再延长时间,这样行不行?

敌法师 发表于 2012-6-22 03:51:58

RE:900千伏电机启动时间长

电流保护有可能是负载太大,还有可能是电机或者控制器出问题了,所以需要一点一点排除
要是方便可以让电子单独空载起动
你们电机是什么类型:异步or同步;永磁or电励磁?

工控人 发表于 2012-6-22 06:28:18

RE:900千伏电机启动时间长

肯能是负载变大的原因吧,负载变大致使电机启动时间变长。也可能是电机本身的原因,最好是别改的好,先查出问题来,毕竟900千伏的电机不便宜啊!

notebook 发表于 2012-6-22 09:04:38

RE:900千伏电机启动时间长

先查自身原因,一般来说高压电动机带负荷启动时间都比较长,我们设计时都给出一个参考启动时间,可在现场根据需要适当修改,从这个角度上讲,根据负荷的大小延长启动时间是可行的。

黄昏了 发表于 2012-6-22 11:40:58

RE:900千伏电机启动时间长

要了解负载类型,是哪一种软起动设备,电网情况等,需要通过计算来确定起动参数,好像是900KW电机吧?

hurry 发表于 2012-6-22 14:17:18

RE:900千伏电机启动时间长

你的电机综合保护系统的参数是如何整定的?如果这里面的参数设定的不合理,你的软启动系统参数无论怎样调整都是没有用的?

不着边际 发表于 2012-6-22 16:53:38

RE:900千伏电机启动时间长

(1)应该是900kW
(2)在排除设备自身故障的前提下,有个方法http://bbs.gkzj.kongfen.cc/a)提高过流保护的整定值;(b)延长启动时间,降低启动电流
另外,过流保护应为反时限动作,而非速断.

write 发表于 2012-6-22 19:29:58

RE:900千伏电机启动时间长

7# 22015805
我认为不是一畏的修改起动时间,主要看所带的负载是什么性质,比如是水泵只要几秒钟时间就能能起动起来了,如果是风机则可能是几十秒,如果是在重载的情况下起动时间会更长,要依据具体的负载来定起动时间。

内芯里 发表于 2012-6-22 22:06:18

RE:900千伏电机启动时间长

<div class="quote">我单位有一台900千伏电机带软启动,原来开关柜启动保护设置是18S,后来启动不了,显示过电流速断保护,电机厂家要求改为40S启动成功,用了两次,又不启动不了,电机厂家要求再延长时间,这样行不行?
对影三人 发表于 2009-6-11 19:17 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
页: [1]
查看完整版本: 900千伏电机启动时间长