在工业中如何根据电流的大小选用电缆的大小。比如说,30A的电流应选用多大的电缆(三相四线制)。刚接触电气这方面。还望各位多多指教
RE:如何根据电流的大小选用电缆
不是会有个电缆的选型手册表吗,我一般都是按照那个选的,只是不知道工业和建筑的有什么差别RE:如何根据电流的大小选用电缆
要看负载类型的,还要看电缆的型号。通常4mm2的铜线截流量可以达到30A,如果是电机要考虑起动电流,可根据距离,温度和现场环境等因素,选择16或25mm2的导线我是搞仪表的,说的不对的地方请多指教
RE:如何根据电流的大小选用电缆
先选电缆,走桥架需要ZR,直埋需22(铠装)然后选什么电缆,VV还是YJV
有导体电流表的,你可以上网上找下,,
然后就是考虑敷设系数了,桥架多根大概是0.5,直埋穿管大概是0.6~0.7(个人经验)。
工业也建筑类主要是同期系数的,一般工业的同期系数比建筑类的大些,工业一般式0.7~0.8,建筑类是0.5,不过有特殊的工厂,你可以查下工业设计手册。。。
RE:如何根据电流的大小选用电缆
查看“电缆载流量及外径技术参数”,根据电流选择相应粗细的电缆就可以了,为你传上一页图片,你自己去看就行了,30A电流应该选择6平方毫米的铜芯电缆。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册RE:如何根据电流的大小选用电缆
要根据压降,发热和短路电流选