三相线序的颜色标准
请问:电气接线的相序有没有标准?有一种:A(黄);B(绿);C(红)。
可还听过一种:第一相(绿);第二相(黄);第三相(红)。
哪个对呢?
RE:三相线序的颜色标准
三相线序基本上是A(黄);B(绿);C(红),事实上我们用户可以自己定义的,应该i没多少讲究的RE:三相线序的颜色标准
应该是A(黄);B(绿);C(红),左,中,右RE:三相线序的颜色标准
A(黄);B(绿);C(红)正确。一般从方向上说是从上到下、从左到右、从前到后依次为黄、绿、红。RE:三相线序的颜色标准
A B C 分别对应黄绿红 颜色是对应的 不能乱来 有规定的RE:三相线序的颜色标准
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149—90:第2.1.9条 母线的相序排列,当设计无规定时应符合下列规定:
一、上、下布置的交流母线,由上到下排列为A、B、C相,直流母线正极在上,负极在下。
二、水平布置的交流母线,由盘后向盘面排列为A、B、C相,直流母线正极在后,负极在前。
三、引下线的交流母线由左至右排列为A、B、C相,直流母线正极在左,负极在右。
第2.1.10条 母线涂漆的颜色应符合下列规定:
一、三相交流母线:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,单相交流母线与引出相的颜色相同。
二、直流母线:正极为赭色,负极为蓝色。
三、直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线:不接地者为紫色,接地者为紫色带黑色条纹。
四、封闭母线:母线外表面及外壳内表面涂无光泽黑漆,外壳外表面涂浅色漆。
第2.1.11条 母线刷相色漆应符合下列要求:
一、室外软母线、封闭母线应在两端和中间适当部位涂相色漆。
二、单片母线的所有面及多片、槽形、管形母线的所有可见面均应涂相色漆。
三、钢母线的所有表面应涂防腐相色漆。
四、刷漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷,并应整齐一致。
第2.1.12条 母线在下列各处不应刷相色漆:
一、母线的螺栓连接及支持连接处、母线与电器的连接处以及距所有连接处10mm以内的地方。
二、供携带式接地线连接用的接触面上,不刷漆部分的长度应为母线的宽度或直径,且不应小于50mm,并在其两侧涂以宽度为10mm的黑色标志带。
RE:三相线序的颜色标准
中国标准GB规定的是黄A、绿B、红C,国外的标准与国内的不太一样。如IEC等。RE:三相线序的颜色标准
一般规定是A(黄);B(绿);C(红),应该也是大多这样用的RE:三相线序的颜色标准
六楼说得很规范了,没规矩无以成方圆。RE:三相线序的颜色标准
都是按 A黄 B绿 C红排序的,也就是U/V/W三相,有些地方就算是排序不是按顺序排的,那他每相的颜色也不会错的。
页:
[1]