拉丁教父 发表于 2012-6-22 01:53:56

大功率风机的调速设备怎么选?

有工程用一大功率风机,型号为4-73-12No22D,电机功率为800KW,在这里调速是用液力偶合器还是变频器,各设备的优缺点如何。本人不是学电气仪表的,请各位海友给个意见。
本人认为:液力偶合器投资省,但后续运行成本比较高。
    变频器是项新技术,后续运行成本低,但是一次投资比较高,大概需要150万。

write 发表于 2012-6-22 06:27:31

RE:大功率风机的调速设备怎么选?

从设备运行的负荷、应该长期考虑,设备的投资回收期等要。本人偏向于变频器,现高压变频器技术日益成熟。

hurry 发表于 2012-6-22 11:01:06

RE:大功率风机的调速设备怎么选?

从设备维护,节能及长期应用角度,我偏向于变频器。
变频器技术现在已经很成熟了。
软管节省成本可以选用国产高压变频器。国内现在有好几家。

工控人 发表于 2012-6-22 15:34:41

RE:大功率风机的调速设备怎么选?

应用斩波内反馈控制调速系统,比变频器即省钱又好。比较适用于风机、水泵类的负荷。

黄昏了 发表于 2012-6-22 20:08:16

RE:大功率风机的调速设备怎么选?

根据本人10余年干风机水泵调速的工程经验来看,800KW的电机的调速方案的最佳选择为选用供电电压为690V的低压原装进口变频器:如ABB ACS-800 系列;SIEMENS 6SE70系列,MM440系列,G120系列;主要依据如下:选690V低压变频器的投资比液藕调速高50%,但其运行不到半年比液藕调速所节电费用就可收回这部分高出的投资,国产液藕的平均运行周期为8000小时,就必须检修和更换,并且其调速用的勺杆难以实现有效的调速闭环控制。对于10KV的高压变频器来说,目前的状况来看,只能选国产,其可靠性就难说了,刚开始还行,2--3年后故障不断!本人最近在多个高压变频工程现场碰到了类似故障!并且其一次投资要比690V低压变频方案高50%以上;比400V低压变频高30%以上!