阿凡达 发表于 2012-6-22 11:40:09

电动机的启动

现有一台11KW的风机电动机,直接启动,启动电流最高达到180A,但运行电流只有16A,选用的热过载继电器电流在22A,较容易跳闸,选大了又怕烧电机,请问各位海友有没有什么好的经验。

pisen 发表于 2012-6-22 14:55:34

RE:电动机的启动

为什么容易跳闸?11KW的电机我一般就选用这么大的热继啊 没事儿吧?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 18:10:59

RE:电动机的启动

2# minble
启动时间是不是有关系啊?应该是启动时电流过大,导致热过载误动作。

工控人 发表于 2012-6-22 21:26:24

RE:电动机的启动

我们一般都用这么大的热继电器,没什么问题。
页: [1]