求助一个AB的PLC的DO模块问题!
我这儿用了一款AB的PLC系统,其中有一个1769-OA16的DO模块,在我给PLC上电以后,我的PLC没有写任何逻辑程序,但是输出确有一个输出240VAC的电压,但是此电压却不能驱动中间继电器(中间继电器是230VAC),我测量继电器只有36VAC,就是不能完全吸合,请各位高手指点一下,什么原因!RE:求助一个AB的PLC的DO模块问题!
学习了!!!RE:求助一个AB的PLC的DO模块问题!
我现在怀疑是接地不好,产生一个虚的悬浮电压!RE:求助一个AB的PLC的DO模块问题!
220V电压是怎样测量出来的,测电笔还是万用表,如是测电笔还可能是感应电压。RE:求助一个AB的PLC的DO模块问题!
是用万用表测量的!RE:求助一个AB的PLC的DO模块问题!
最好用电磁式万用表,对感应电压鉴别能力更强一些。
页:
[1]