如何解决干式变压器温度高的问题
我公司所使用的干式变压器带负荷时温度达到95°左右,请问各位如何解决。变压器内有风机,但是温度仍然很高。RE:如何解决干式变压器温度高的问题
确实有些高,但是一般来说比环境温度高65度是许可的,可以考虑强制风冷,或者在室内加装空调制冷!RE:如何解决干式变压器温度高的问题
1# 爱在未来95度并不高,可能你的变压器的负荷较重,或变压器室的环境温度较高,只要不是突然升高,都不会有问题的,只要不超过变压器的最高温度即可(说明书上有规定的),要注意三相的温度是否相差不大,一般的变压器室要考虑强制通风。干式变压器本身自带有风冷却电机的,当温度达到一定温度时会自动起运,你的变压器的冷却风机运行了没有,如果没运行可适当的把风机的开启温度调低一点。