阿什顿 发表于 2012-6-21 03:05:32

关于功率补偿的问题

工厂有有功功率表和无功率表,请问何时走有功、何时走无功,走有功怎么收费、走无功怎么收费。为什么?

乖乖女 发表于 2012-6-21 07:39:07

RE:关于功率补偿的问题

这个问题没经验。也没楼主这么多想法。

我感觉: 所谓的有功无功应该同时,随时在工作。

鉴定完毕!

内芯里 发表于 2012-6-21 12:12:42

RE:关于功率补偿的问题

有功无功一起走,有功按峰期和谷期根据当地电价分别计算(可能还要算平期的),无功是考察功率因数的,看是否达标。

安师大 发表于 2012-6-21 16:46:17

RE:关于功率补偿的问题

有功无功一起走,无功是考察功率因数的,看是否达标

hurry 发表于 2012-6-21 21:19:52

RE:关于功率补偿的问题

只听说过有功收费,无功可以再有功电流表的下面加补偿电容器啊,那样的的话接能少无功功率了,也就是无功少交费了

青春岁月 发表于 2012-6-22 01:53:27

RE:关于功率补偿的问题

一般情况下功率收费计量的是有功功率,无功功率一般在变压器二次侧要进行补偿的,正常情况下电力部分对无功补偿是要求补偿到0.9以上的。工业电气在设计的时候要进行无功补偿的设计。达到电力部分的要求。

shirley 发表于 2012-6-22 06:27:02

RE:关于功率补偿的问题

一般情况下功率收费计量的是有功功率,无功功率一般在变压器二次侧要进行补偿的,正常情况下电力部分对无功补偿是要求补偿到0.9以上的。低于0.9是要罚款的,但高于0.95是有奖的。工业电气在设计的时候要进行无功补偿的设计。达到电力部门的要求。

running 发表于 2012-6-22 11:00:37

RE:关于功率补偿的问题

我想说反向无功表走多了,电业罚钱多还是功率因数低罚钱多。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 15:34:12

RE:关于功率补偿的问题

关于用电企业的电费计量收费问题。
1、供电公司是按照有功电度收费,但是要考核功率因数。一般要求用户月平均功率因数在0.9以上。如果低于0.9就会被罚款。
2、对于发电企业,如果无功功率不够,供电公司将会按照功率因数0.8来计算欠缺的无功数量,按照少一度无功扣一度有功来处罚,也有的是少两度无功扣一度有功,这个问题需要供电企业和供电公司具体协商。
3、只要你有用电负荷,无功和有功都要同时计量。根据负荷的性质(是阻性负荷,还是感性负荷,或者容性负荷)的不同,所消耗的无功功率也不同。
4、你单位怎么会反无功多,是供电企业吧。是不是因为运行期间没有注意调整发电机功率因数导致无功欠缺,甚至有些小水电站由于运行人员不注意,发电机长期进相运行,结果到月底结算电费的时候反相无功走了好多,造成不必要的损失。
5、对于是反无功多扣钱多还是功率因数不达标扣钱多,要根据你们和供电公司具体的供(用)电合同的规定,以及电费高低来算一算。如果你是供电企业,你多用网上一度无功,将会按照网电有功电度的价格扣钱,而你少发的无功,将按照你本单位上网电价扣除。

冰雨 发表于 2012-6-22 20:07:47

RE:关于功率补偿的问题

我们厂子的无功补偿电容器的单台过大,投了过补不投欠补,所以问这个问题,想那个能少罚点钱。