桑格花 发表于 2012-6-22 16:52:18

交流接触器电磁铁芯端口边缘为什么加短路环?

之所以提出这个小问题让大家讨论,是源于许多初级电工在看到这个东西就根本没去想,也没去问,你问他答不出?发出此贴只想起到抛砖引玉作用,让大伙在实际工作中多观察多思考,这样技术才能进步。

走到异地 发表于 2012-6-22 18:10:28

RE:交流接触器电磁铁芯端口边缘为什么加短路环?

磁机构的磁通是交变的,而电磁吸力与磁通的平方成正比,当磁通为零时,吸力也为零,这时候衔铁在弹簧的反力作用下被拉开,磁通过零后吸力再逐渐增大,吸力大过弹簧反力时衔铁又吸合,在如此反复循环的过程中衔铁产生强烈的振动和噪音,振动使电器寿命缩短,并使触点接触不良.磨损.或溶焊,装了短路环后将气隙磁通一分为二,一部分磁通穿过短路环,将在环内产生感应电动势.感应电流,产生磁通,此磁通分别与线圈电流产生的磁通不仅相位不同而且幅值也不一样,有这两个磁通产生的电磁力就不再同时过零点,这时,合成磁力就相当平稳,只要最小吸力大于反力,那么衔铁将会牢牢地吸住,不会产生振动和噪音.
直流接触器,因为直流电不是交变的,所以无需短路环.
说的不够专业,大概就是这样吧。可能这里实际的道理还很深。

shirley 发表于 2012-6-22 19:28:38

RE:交流接触器电磁铁芯端口边缘为什么加短路环?

短路环的目的是消除接触器衔铁在电源周波过零点时产生振动和噪声。

青春岁月 发表于 2012-6-22 20:46:48

RE:交流接触器电磁铁芯端口边缘为什么加短路环?

主要是消除铁芯的振动和噪声,别无作用。

敌法师 发表于 2012-6-22 22:04:58

RE:交流接触器电磁铁芯端口边缘为什么加短路环?

接触器是用来闭合和切断负载电路的重要控制元件。交流接触器的电磁机构中,在铁芯芯拄的端面上嵌入一个自成回路的铜环,这个铜环只有一匝,叫短路环.它在交流接触器中有着十分重要的作用.

交流接触器的电磁机构如图所示.当激磁线圈3通入单相交流电时,固定铁芯2产生电磁力,吸引衔铁(活动铁芯)1,衔铁l动作并带动接触器活动触头运动,从而使开关闭合。当线圈3断电时,电磁力消失,衔铁在自重的作用下使开关断开。

固定铁芯吸引衔铁的电磁力是通过激磁线2圈中的电流产生的,因此,这个电磁力的大小是随电流的变化而改变的。单相交流电过零时,电磁力为零,从而使闭合的衔铁释放.单相工频交流电流在一秒钟内有一百次过零,每次过零都使衔铁有释放的趋势,这样便造成衔铁的振动,使接触松散,触头接触不良,并由此产生危险的火花.由于衔铁的振动,接触器发出一种强烈的噪声,给工作人员带来困难.

在芯柱上嵌装短路环以后,能够减小甚至消除这种振动和噪声.这是为什么呢?

当激磁线圈通入单相交流电时,在短路环中便有感应电流产生,这个感应电流在铁芯中产生磁通。此时可将铁芯中的磁通分为两部分:短路环以外的磁通Φ1,是由线圈中的电流所产生;穿过短路环的磁通Φ2是由线圈中的电流和短路环中的电流共同产生的.由于线圈中的电流和短路环中的感应电流相位不同,磁通Φ1和Φ2的相位也不同,Φ1和Φ2不同时过零,这样就能够始终吸住衔铁,减小铁芯的振动。

短路环一般包围铁芯截面的三分之二,用铜条制成。接触器是一种操作频繁的控制设备,其衔铁在闭合时产生强烈的冲击力,容易造成短路环脱落或断裂,此时接触器将产生强烈的振动和噪音。所以,在维修接触器时应检查短路环的完好情况,如发现有异常,应及时修好。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

伊势丹 发表于 2012-6-22 23:23:08

RE:交流接触器电磁铁芯端口边缘为什么加短路环?

防振防噪声,直流没有。