附设式变电所变压器室高度的问题
今天遇到一个比较头疼的问题,有一个车间附属变配电所,由于厂房整体高度定的4.5米,所以变压器室高度也搞成了4.5米。但是变压器容量s11 1600KVA10/0.4kv。按照图集上变压器室高度应该为6米,可甲方不愿意改,大家帮忙分析一下能行吗。变压器室长X宽X高为4500x5000x4500。RE:附设式变电所变压器室高度的问题
按照规定是不行的,但实际使用安全距离达到应该就行。RE:附设式变电所变压器室高度的问题
按照规定是不行的,但实际情况有所不同,这样运行应该没问题,我公司的变压器室有的就是这样。高度只是为了满足吊芯的要求,一般变压器不会出问题,就是有了问题一般也要返厂修理。故可以这样。RE:附设式变电所变压器室高度的问题
<div class="quote">按照规定是不行的,但实际使用安全距离达到应该就行。hgchgc 发表于 2009-6-1 09:17 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
页: