变压器低压引线螺栓冒烟
我单位前段时间一台变压器低压引线螺栓冒烟,返厂修理后问事故原因,厂家也不说,现在领导让写未遂事故分析,实在搞不清原因,恳请大家帮忙,专业一点,要不然交不了差啊RE:变压器低压引线螺栓冒烟
螺栓冒烟是接触不好污物发热,还是内部传上来的,主说清楚。RE:变压器低压引线螺栓冒烟
我公司的2000KVA变压器也出现过低压嘴子发热的问题,一开始怀疑是低压嘴子的螺丝不紧造成的,但紧固后温度还是高,于是在大修期间,吊芯发现于嘴子下部铜排连接处的软铜排接触不良,焊锡已融化,造成温度高,这应该是变压器厂没有处理好造成的。一般情况下嘴子温度高是因为螺丝松动造成的。RE:变压器低压引线螺栓冒烟
1、安装时螺母没有拧紧,螺丝松动,接触不良,造成接头处发热。2、三相负荷不平衡。一相电流过大,经常会造成该相接头处发热。
RE:变压器低压引线螺栓冒烟
谢谢,是内部传出来的,RE:变压器低压引线螺栓冒烟
是干式变压器
页: