spring 发表于 2012-6-22 01:14:05

变压器低压引线螺栓冒烟

我单位前段时间一台变压器低压引线螺栓冒烟,返厂修理后问事故原因,厂家也不说,现在领导让写未遂事故分析,实在搞不清原因,恳请大家帮忙,专业一点,要不然交不了差啊

hurry 发表于 2012-6-22 05:08:35

RE:变压器低压引线螺栓冒烟

螺栓冒烟是接触不好污物发热,还是内部传上来的,主说清楚。

私聊啊 发表于 2012-6-22 09:03:05

RE:变压器低压引线螺栓冒烟

我公司的2000KVA变压器也出现过低压嘴子发热的问题,一开始怀疑是低压嘴子的螺丝不紧造成的,但紧固后温度还是高,于是在大修期间,吊芯发现于嘴子下部铜排连接处的软铜排接触不良,焊锡已融化,造成温度高,这应该是变压器厂没有处理好造成的。一般情况下嘴子温度高是因为螺丝松动造成的。

收费员 发表于 2012-6-22 12:57:35

RE:变压器低压引线螺栓冒烟

1、安装时螺母没有拧紧,螺丝松动,接触不良,造成接头处发热。
2、三相负荷不平衡。一相电流过大,经常会造成该相接头处发热。

内芯里 发表于 2012-6-22 16:52:05

RE:变压器低压引线螺栓冒烟

谢谢,是内部传出来的,

冰雨 发表于 2012-6-22 20:46:35

RE:变压器低压引线螺栓冒烟

是干式变压器
页: [1]
查看完整版本: 变压器低压引线螺栓冒烟