来踩踩 发表于 2012-6-21 07:38:45

变压器安装,并联和单用。

公司现配置了一台变压器500Kva,以前有一台250Kva的,现需要对俩台变压器进行安装,需要并联使用,变压器其它参数都匹配,容量相差的这么多可以吗?供电部门不允许,和柜子对接时用万能断路器连锁使用,作为不并联使用可以吗?

俺弄吃 发表于 2012-6-21 12:12:20

RE:变压器安装,并联和单用。

如此小容量的为何一定要并联运行?并联运行的前提是容量、接法、连接组别号必须相同!否则,将烧毁变压器!你可以查相关变压器安装标准,连锁可以通过相关继电保护单元来实现。

write 发表于 2012-6-21 16:45:55

RE:变压器安装,并联和单用。

变压器并列运行的条件:
1.变压器的接线组别相同;
2.变压器的变压比应该相等,允许的最大误差不超过±5%;
3.变压器的短路阻抗百分比应尽量相等,允许的最大误差不超过±10%;
4.变压器的容量比不超过3:1。
满足这几个条件后就可以并列运行。

敌法师 发表于 2012-6-21 21:19:30

RE:变压器安装,并联和单用。

我的意思是如果配电时没有双向单投隔离开关,供电部门不允许同时接柜单独运行。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 01:53:05

RE:变压器安装,并联和单用。

满足条件应该可以用的

伊势丹 发表于 2012-6-22 06:26:40

RE:变压器安装,并联和单用。

满足3楼的几个必要条件就行。

乖乖女 发表于 2012-6-22 11:00:15

RE:变压器安装,并联和单用。

6# hgchgc

250KVA和500KVA短路百分比不一样,不能并列运行。
有必要并列运行吗?

小空分 发表于 2012-6-22 15:33:50

RE:变压器安装,并联和单用。

根本就不行,想也不用想。500和250容量相差一半哦,并联使用会烧毁250的变压器。

走到异地 发表于 2012-6-22 20:07:25

RE:变压器安装,并联和单用。

这两台变压器最好不要并联使用,变压器并联运行的条件所要求的几个方面,你可以按照两台变压器的铭牌一一比较。单从容量上就不适合并联,如果并联会出现大马拉小车,小容量变压器过负荷现象。
页: [1]