关于高压配电柜
发现有的工厂(220/380v用电)配电系统仅变压器和低压配电柜,而有的工厂同样是220/380v用电,为什么除了变压器和低压配电柜,还多了个高压配电柜啊???高压配电柜有什么用?
RE:关于高压配电柜
我想先问个问题:楼主是不是做电气的人员啊?再回答你的问题:工厂用电是从 高压---厂变---低压
你问的高压柜是用来关断和接通高压到厂变的柜子.不知道说明白了没?
RE:关于高压配电柜
我想先问个问题:楼主是不是做电气的人员啊?再回答你的问题:工厂用电是从 高压---厂变---低压
你问的高压柜是用来关断和接通高压到厂变的柜子.不知道说明白了没?
RE:关于高压配电柜
回答2楼:俺是做化工的再问下:为什么有的有高压柜,而有的只有变压器和低压柜啊?
RE:关于高压配电柜
一般要求容量小的工厂用室外一体式变压器,这种变压器把高压柜的功能容入了变压器里了。如果需要高压柜的话,一般需要高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜。
RE:关于高压配电柜
<div class="quote">回答2楼:俺是做化工的再问下:为什么有的有高压柜,而有的只有变压器和低压柜啊?
taizhong 发表于 2009-5-13 21:12 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:关于高压配电柜
这种情况主要是看具体的设计方案而定的,如果变压器容量比较小的话就在变压器高压侧装户外跌落保险和避雷器,在配电室里面就没有高压开关柜了。如果变压器容量较大,就不能装设跌落保险或户外开关来接通高压了,需要装设高压配电盘,利用负荷断路器、真空开关等高压配电设备来进行倒闸操作。这些高压配电装置也有户外式和户内之分,如果是户外的,应该装设在厂用变电站里面,如果是户内的就装设在高压配电室里面。RE:关于高压配电柜
你说的应该是进线的环网柜吧?10KV或是6KV进线用的,接变压器的。RE:关于高压配电柜
应该是环网柜。。一般也用负荷开关。。看工程要求。。
RE:关于高压配电柜
工厂用电想可能用到的电气柜(屏):高压开关柜
高压配电盘
高压配电柜(户外式和户内)
高压计量柜
电容补偿柜
低压配电柜
低压启动柜
低压控制柜
照明控制柜
。。。。。。还有哪些?