哼哼哼 发表于 2012-6-22 18:48:40

电缆载流量的应用技术

按照动力电缆载流量的技术指标,35平方的的3 1芯电缆(铜芯)在空中敷设载流量为113A,但我们在实际应用中发现其载流量远远大于这个值!
我们的负荷接近180KW,在工作状态下测试其总电流接近300A,测试电缆的温度几乎等于常温。也就是说如果工作环境的温度不是很高,我们就可以
根据负载的重要性来合理利用配置电缆,以节省电缆成本!或者可以说在电缆没有合适的情况下,可以用小一型号的电缆来临时使用!

liion 发表于 2012-6-22 20:45:55

RE:电缆载流量的应用技术

很受启发,其实有些时候标准只是规定了最不利的情况,我们可以适当地在非重要场合变通一下!

不着边际 发表于 2012-6-22 22:43:10

RE:电缆载流量的应用技术

电力配线的线径选择所依据的几个标准:1、安全载流量。2、经济电流密度。3、成本投资。4、线路损耗。5、发热标准。其中以线路损耗为首选标准,特别是在线路距离较长(大于200米)时更应计算不同线径的线路损耗。按照以上条件综合选择导线截面。