小玩偶 发表于 2012-6-22 11:38:36

关于变压器容量的计算

各位大侠,变压器的容量如何计算呀?是不是把所有的负载功率加起来,再留一定的余量就可以了?

write 发表于 2012-6-22 14:14:56

RE:关于变压器容量的计算

不是的,除非所有的负载都是同时使用的。找本配电设计手册看看吧。

走到异地 发表于 2012-6-22 16:51:16

RE:关于变压器容量的计算

利用系数法计算:将用电设备功率换算到JC=100%时的额定功率,换算关系为:
Pe=Pejc(Jce/jc100)1/2=Pejc(Jce)1/2
式中Pe---换算后的用电设备额定功率(Kw)
Jce---电动机的额定暂载率(铭牌数据)
Pejc---额定暂载率Jce时电动机额定功率(Kw)
JC100=100%
根据Pe值,计算设备计算功率:Pjs=KxPe
(一般情况下电阻性电热、照明设备 Kx=0.8~1,反复短时工作制设备Kx=0.3~0.5,短时工作制设备Kx=0.1~0.3,连续工作制设备Kx=0.5~0.7)。
根据设备的功率因数cosψ,推算出tgψ,从而计算出无功功率Qjs=Pjs*tgψ(KVAR),进而计算出视在功率Sjs=(Pjs2 Qjs2 )1/2 (KVA)


不知道对不对!

notebook 发表于 2012-6-22 19:27:36

RE:关于变压器容量的计算

变压器容量等于“用电设备总容量”与“同时率”(即同一时间投入运行的设备实际容量与用电设备总容量的比值,一般约0.7)的乘积,去除以后面两个的乘积,即“用电设备功率因数”(一般为0.8~0.9)与“用电设备效率”(一般为0.85~0.9)的乘积。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 22:03:56

RE:关于变压器容量的计算

计算出视在功率S后,假如低压供电系统是单母线分段,按70%的S来选择变压器容量,然后靠上一级选定变压器容量,比如我算出是1000KVA的S,70%S=700KVA,实际上没有700KVA的变压器,我们可以选800KVA的变压器!
页: [1]
查看完整版本: 关于变压器容量的计算