爱疯4 发表于 2012-6-22 14:14:43

真空短路器的选用

高压开关柜的真空断路器,有一种型号为VEP的,请问和VS1型有什么区别?在化工企业,选用哪种型号更好?是否不能用VS1型?

hurry 发表于 2012-6-22 16:51:03

RE:真空短路器的选用

1# wjx@chth
建议污染等级高于2的用VEP,2及以下的用VS1,不过VS1生产的太烂,建议用大厂的,如常州森源,宝光,浙开等!
VEP固封极柱,就是将真空泡与导电触臂用耐高绝缘的材料(如环氧树脂)在高温真空注射成型即成为固体绝缘,所以防护等级高,工艺安装一致性好,勉维护性好,成本高了很多。
VS1的空气+绝缘罩构成极柱的绝缘系统,所以防护等级要低,工艺安装一致性要差一些,但成本低了很多。
操动机构是同一厂家的应该相同。

pisen 发表于 2012-6-22 19:27:23

RE:真空短路器的选用

请问污染等级是如何划分的?在煤化工厂,热点系统和化工系统毗邻,热电是否在属于这个污染等级?

忧伤世界 发表于 2012-6-22 22:03:43

RE:真空短路器的选用

选VEP的吧,基本不用维护,虽然成本高些,但安全性高。高压开关柜的开关,最好不要出问题。
强烈建议选VEP,我公司就是选的VEP的。
页: [1]
查看完整版本: 真空短路器的选用