森德罗斯 发表于 2012-6-22 12:56:32

电机重复接地有必要吗

在化工生产中三相四线制供电系统的电动机已在电机接线盒内有保护接零,是否还要求电机外壳再与接地网或接地极连接呢?有什么规范可以查询吗?谢谢!

青春岁月 发表于 2012-6-22 14:53:47

RE:电机重复接地有必要吗

接地与接零不一样.

生死谍恋 发表于 2012-6-22 16:51:02

RE:电机重复接地有必要吗

三相四线制供电系统的电动机电机接线盒内的应该是保护接地。

誓言 发表于 2012-6-22 18:48:17

RE:电机重复接地有必要吗

不需要,按照国家要求同一系统不允许同时采用两种保护方式

小空分 发表于 2012-6-22 20:45:32

RE:电机重复接地有必要吗

在厂里的供电系统电机外壳没必要再重复接地,一般机座都有接地预留位,并且有等电位连接,只要接线盒有接零就够了。但在临电就应该有重复接地。

守分安常 发表于 2012-6-22 22:42:47

RE:电机重复接地有必要吗

如果你们的工厂是TN-C-S系统,我建议你还是把电机的保护接地与接地网接上。
页: [1]