澎湖湾 发表于 2012-6-20 04:15:56

油罐区可以走电缆桥架吗?

油罐区走电缆一般都是走地埋。昨天设计院的说油罐区里面可以走电缆桥架,具体哪个规范不给说。只是说电缆桥架和工艺管道不能在同一层。大家有知道这方面的规范的吗?帮忙提供个规范号。
还有,动力电缆桥架和仪表电缆桥架能放在同一层吗?

冰雨 发表于 2012-6-20 08:49:31

RE:油罐区可以走电缆桥架吗?

应该是不能走吧,看看石油建规

这个夏天 发表于 2012-6-20 13:23:06

RE:油罐区可以走电缆桥架吗?

可以走的,规定是不能有接头。。
电气不是不能和管线在一层,是有距离要求的。。
桥架在那层和工艺管线内介质的密度有关,介质密度大于空气在上次,密度小与空气在下层(这点应该在旁边),都是为了防止泄露的时候影响桥架
仪表和电气可以走到一层。。因为电气不太怕干扰。。
仪表怕的话离开些距离

pisen 发表于 2012-6-20 17:56:41

RE:油罐区可以走电缆桥架吗?

- -补充上边的,如果罐区内电缆较多最好走桥架
较少的话直埋好了。。

liion 发表于 2012-6-20 22:30:16

RE:油罐区可以走电缆桥架吗?

应该是桥架和埋管相结合,主线采用桥架,向各个罐去的电缆应埋管穿电缆比较好。

青春岁月 发表于 2012-6-21 03:03:51

RE:油罐区可以走电缆桥架吗?

仪表和电气肯定是不能走同一个桥架的,仪表信号一般都是4-20MA电流信号,如果走同一个桥架,很容易收到干扰而产生测量偏差

shirley 发表于 2012-6-21 07:37:26

RE:油罐区可以走电缆桥架吗?

<div class="quote">原帖由 chmyh 于 2009-4-3 10:38 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
油罐区走电缆一般都是走地埋。昨天设计院的说油罐区里面可以走电缆桥架,具体哪个规范不给说。只是说电缆桥架和工艺管道不能在同一层。大家有知道这方面的规范的吗?帮忙提供个规范号。
还有,动力电缆桥架和仪表电 ...

内芯里 发表于 2012-6-21 12:11:01

RE:油罐区可以走电缆桥架吗?

电气仪表一定要走一层的时候,我们通常的做法是设2个并列。

黄昏了 发表于 2012-6-21 16:44:36

RE:油罐区可以走电缆桥架吗?

长见识.................

走到异地 发表于 2012-6-21 21:18:11

RE:油罐区可以走电缆桥架吗?

同意7楼的,是可以走在罐区内的,不过仪表,电气的电缆之间肯定要间隔的!