油罐区可以走电缆桥架吗?
油罐区走电缆一般都是走地埋。昨天设计院的说油罐区里面可以走电缆桥架,具体哪个规范不给说。只是说电缆桥架和工艺管道不能在同一层。大家有知道这方面的规范的吗?帮忙提供个规范号。还有,动力电缆桥架和仪表电缆桥架能放在同一层吗?
RE:油罐区可以走电缆桥架吗?
应该是不能走吧,看看石油建规RE:油罐区可以走电缆桥架吗?
可以走的,规定是不能有接头。。电气不是不能和管线在一层,是有距离要求的。。
桥架在那层和工艺管线内介质的密度有关,介质密度大于空气在上次,密度小与空气在下层(这点应该在旁边),都是为了防止泄露的时候影响桥架
仪表和电气可以走到一层。。因为电气不太怕干扰。。
仪表怕的话离开些距离
RE:油罐区可以走电缆桥架吗?
- -补充上边的,如果罐区内电缆较多最好走桥架较少的话直埋好了。。
RE:油罐区可以走电缆桥架吗?
应该是桥架和埋管相结合,主线采用桥架,向各个罐去的电缆应埋管穿电缆比较好。RE:油罐区可以走电缆桥架吗?
仪表和电气肯定是不能走同一个桥架的,仪表信号一般都是4-20MA电流信号,如果走同一个桥架,很容易收到干扰而产生测量偏差RE:油罐区可以走电缆桥架吗?
<div class="quote">原帖由 chmyh 于 2009-4-3 10:38 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />油罐区走电缆一般都是走地埋。昨天设计院的说油罐区里面可以走电缆桥架,具体哪个规范不给说。只是说电缆桥架和工艺管道不能在同一层。大家有知道这方面的规范的吗?帮忙提供个规范号。
还有,动力电缆桥架和仪表电 ...
RE:油罐区可以走电缆桥架吗?
电气仪表一定要走一层的时候,我们通常的做法是设2个并列。RE:油罐区可以走电缆桥架吗?
长见识.................RE:油罐区可以走电缆桥架吗?
同意7楼的,是可以走在罐区内的,不过仪表,电气的电缆之间肯定要间隔的!