自备发电机的容量的选择
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(单台250KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考RE:自备发电机的容量的选择
除消防等负荷外,最重要的应是关键装置的供电负荷了(比如聚合装置的搅拌电机),一般而言,应急照明均带蓄电池,无需应急电源供电RE:自备发电机的容量的选择
工业手册上关于发电机的选择就该有要求的。。RE:自备发电机的容量的选择
工业手册 三版 P66PS。。顺便问一下。怎么自己的帖子不能编辑了?
RE:自备发电机的容量的选择
1、发电机的常用功率要满足应急系统的功率。2、发电机的额定电流要满足最大电机的起动电流。
其实发电机容量的选择可由发电机厂家来确定,我们提供有关参数就行了。
(提供的参数有:电压等级、常用功率、备用功率、设备清单、最大设备功率及起动时允许压降)
RE:自备发电机的容量的选择
可以用630的,我们的应急机就是630的,考虑的问题就是容量了RE:自备发电机的容量的选择
发电机的额定电流要满足最大电机的起动电流。
页: