工控之家's Archiver
论坛
›
电工技术
› 变压器核相
相约
发表于 2012-6-22 12:55:48
变压器核相
同一段高压母线上的两台同厂家的变压器在低压侧核相时发现A1-A2 22OV A1-B2 440V A1-C2220V.(注:A1表示第一台变压器的A相电压,以此类推。)为什么呢?求助!!!
伊势丹
发表于 2012-6-22 16:50:18
RE:变压器核相
第三个为什么是220V?感觉奇怪
忧伤世界
发表于 2012-6-22 20:44:48
RE:变压器核相
正常情况下擦几V你的情况可能是相序不对
页:
[1]
查看完整版本:
变压器核相