拉丁教父 发表于 2012-6-21 21:17:48

关于防爆电机的问题

我是工艺的,想请教一个很菜的问题。
可以用水直接冲洗防爆电机的外壳吗?是否有危险?(对于高压增安型电机)

誓言 发表于 2012-6-22 01:12:18

RE:关于防爆电机的问题

不可以,防爆电机在用水冲洗时,水流可以随着管线管道或一些不易察觉的缝隙进入,日积月累水越来越多,迟早发生漏电事故,另外这种操作本生是不合规范的,说句不中听的话,这样操作电死了活该。

notebook 发表于 2012-6-22 05:06:48

RE:关于防爆电机的问题

而且还是高压电机,郁闷了。。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 09:01:18

RE:关于防爆电机的问题

露天的电机不仅防爆,而且还防水。
但是,你最好不要用水冲。

shirley 发表于 2012-6-22 12:55:48

RE:关于防爆电机的问题

防爆和电机IP等级是两码事,IP等级高的能防水,但尽量不要用水冲

私聊啊 发表于 2012-6-22 16:50:18

RE:关于防爆电机的问题

我想楼上几位说的都比较清楚了,楼主问的意思只是问下可行与否,现实使用中大家应该没见过用水直接冲洗电机的吧?反正在下是没见过.

敌法师 发表于 2012-6-22 20:44:48

RE:关于防爆电机的问题

防爆和电机IP等级是两码事,防爆不一定防水啊,要看看你的电机的IPxy了,x表示防尘土,y表示防水,xy数值越高,表示防护级别越高,如外壳防护分类分级代号