150KW的交流电动机能不能不加补偿器直接启动?
问1:能不能直接启动?问2:直接启动对电机有什么危害?
问3:如果直接启动,需要满足那些条件?
RE:150KW的交流电动机能不能不加补偿器直接启动?
能否直接启动主要看电网的容量即变压器的容量及其所带负荷的性质。具体的可参考一下线路电压降的标准。RE:150KW的交流电动机能不能不加补偿器直接启动?
150KW电机直接启动需要的最小变压器容量为500KVA。直接启动对电机的危害就是电机的寿命的降低。具体表现为机械强度的破坏和绝缘强度的降低!
RE:150KW的交流电动机能不能不加补偿器直接启动?
这要看你的变压器的容量,通常直接启动的电机的功率不应大于变压器容量的30%,当然还要看负荷的性质而定是否直接启动。RE:150KW的交流电动机能不能不加补偿器直接启动?
这么大的电机为什么要直接启动呀,是你自己想出来的吗?设计上应该有软启动器或者是自耦降压启动器。当然要是专用的一台变压器直接启动也是可以的。不影响其它电气设备的正常运行。RE:150KW的交流电动机能不能不加补偿器直接启动?
5# duke9894109这可不是我自己想出来的,老板不舍得投资买启动器,我们也没办法。利害都说尽了,就是说不动,只好直起启了。
RE:150KW的交流电动机能不能不加补偿器直接启动?
看你变压器和开关够不够大了啊,呵呵,很危险的哦。RE:150KW的交流电动机能不能不加补偿器直接启动?
不可以直接启动,我们单位是个医院,锅炉房18.5kW、30kW电机都是采用施耐德软启动器来启动电机的。设计的时候里面就有这项。直接在形状定货加工的有变频器柜和软启动柜。你要是需要这方面的图纸我可以帮助你。RE:150KW的交流电动机能不能不加补偿器直接启动?
如果你的变压器容量够大,就可以直接起动,但设计上这么大容量的电机,建议使用软起动或降压起动。