380V电容器柜电容容量
380V电容器柜电容容量的规格一般有多少的?有没有24kvar的,我在设计时计算出的补偿容量为192kvar,想用24kvar*8可以吗?如果不行的话,应该怎么做,大家给个意见,一起讨论一下。RE:380V电容器柜电容容量
额定容量一般有3,4,5,6,7.5,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30Kvar;你可以去网上找找ABB,CHNT的选型手册看看.一般你计算出补偿容量后,都是用多个电容器(自愈式低电压并联电容器)来补偿的.
RE:380V电容器柜电容容量
电容容量会根据电容柜的大小来配置,数值是由你的计算得到的,根据计算结果配置一个到几个电容柜。RE:380V电容器柜电容容量
把你的计算结果对应到相关配电柜厂家的选型样本上就可以了。