白矾 发表于 2012-6-22 06:24:28

电机电流的问题

在现场过程中,有电机为90KW,按常理额定电流应为180A,但铭牌上标为162A,实际操作按哪个要求操作

小空分 发表于 2012-6-22 07:42:38

RE:电机电流的问题

应该按铭牌数据为准进行操作。交流异步电机额定电机按其两倍功率来计算是为了工程应用的简便算法,但并不精确,通常电机额定电流要小于计算值!

守分安常 发表于 2012-6-22 09:00:48

RE:电机电流的问题

当然是按照铭牌的电流值,这是实际的额定电流值。每千瓦2个电流只是一个概算,大约数值。同功率的电机,极数不同,额定电流是不一样的,极数越大,体积越大,额定电流也越大。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 10:18:58

RE:电机电流的问题

交流异步电机,1kw标准额定电流为*1.8安。平常我们做概算是按2倍。如果是6kv以上直接输入的电机就要另算了。

内芯里 发表于 2012-6-22 11:37:08

RE:电机电流的问题

按照铭牌来。

liion 发表于 2012-6-22 12:55:18

RE:电机电流的问题

铭牌上正确

走到异地 发表于 2012-6-22 14:13:28

RE:电机电流的问题

90KW电机按常理额定电流应为180A只是一个估算。
铭牌上标为162A是正确的。
应该按照铭牌上的来制定相关操作。

冰雨 发表于 2012-6-22 15:31:38

RE:电机电流的问题

容量大的电机效率高一些,电流自然要小些,达不到额定功率2倍的。容量小的电机效率低些,电流也大些,要比额定功率2倍大一点。

不着边际 发表于 2012-6-22 16:49:48

RE:电机电流的问题

我是电盲,给一个计算公式给我!

私聊啊 发表于 2012-6-22 18:07:58

RE:电机电流的问题

p=ui
i=p/u
如果还要考虑更精确,还需考虑功率因数等。
页: [1] 2
查看完整版本: 电机电流的问题