艾丝凡 发表于 2012-6-22 22:02:16

电力变压器的接地

谢谢大家的回复和建议。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 22:41:21

RE:电力变压器的接地

给予参考:

电力系统中性点运行方式
中性点运行方式选择主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电的可靠性。
1、中性点直接接地:该运行方式下,非故障相对地电压不变,电气设备的绝缘水平可按相电压考虑。这对于110KV的超高压系统很有经济技术价值。我国110KV的超高压系统,为降低设备绝缘要求,通常采用中性点直接接地运行方式。
2、中性点不接地:由于各相对地等效电容相同,三相对地电容电流对称,各相对地电压为相电压。当发生单相接地时,线间电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。当中性点不接地系统发生单相接地时,三相用电设备的正常工作不受影响,因为线电压没有改变。(但应尽快排除)
(6~35KV)中压系统中,为提高供电可靠性,首选中性点不接地系统,当接地电流不满足要求时, 即单相接地电容电流超过规定值时(6~10KV线路为30A,35KV线路为10A),应采用中性点经阻抗接地
3、低于1KV的低压系统中,考虑到单相负荷的使用,通常均为中性点直接接地运行方式。
TN系统电气设备导电部分接地点和电源接地点有直接电气连接(共用接地极)。
TN——S:三相五线线制,防电击要求高,防炸和有火灾危险的环境以及建筑物中有大量的信息设备的场合。
TN——C:三相四线制,PEN线产生电压降,传导故障电压,过电流保护兼作接地故障保护,三相负荷均衡的场合。
TT系统电气设备导电部分接地点和电源接地点没有直接电气连接(各自用接地极)。
适用于等电位连接有效范围外用电场所,城市公共用电,高压中性点经低电阻接地的变电所。

IT系统电气设备导电部分接地点直接接地,电源端不接地或经高阻抗接地,用于用电连续性要求高,如应急电源,医院手术室等。

私聊啊 发表于 2012-6-22 23:20:26

RE:电力变压器的接地

现在都采用公共接地联网的啊!!!!!!!!

伊势丹 发表于 2012-6-22 23:59:31

RE:电力变压器的接地

最好是共用接地网。接地电阻小于4欧姆,如果有PLC、DCS的话,接地电阻小于1欧姆。这样的效果最安全。