火姐 发表于 2012-6-21 19:19:42

变压器选型

已知一个车间的电机总的千瓦数,怎么样知道要装变压器的大小?

内芯里 发表于 2012-6-21 22:35:07

RE:变压器选型

根据你电机总功率(计算功率),考虑无功功率,可以计算出你所需的变压器的容量,根据你单台最大负荷,看你选的变压器是否负荷要求,如果单台电机容量超过变压器的容量的20%,你要确定是增大变压器容量还是改变电机启动方式。简单说说,建议你看看变压器选型手册。

敌法师 发表于 2012-6-22 01:50:32

RE:变压器选型

根据简单的根据电机总容量来计算变压器的容量!你需要考虑工艺需求;负载性质;电机的启动方式;是否需要调速以及电机的过载倍数等来进行计算,来确定是否需要单独的整流变压器和混合供电变压器的容量以及其连接组别号、短路阻抗和供电方式!

shirley 发表于 2012-6-22 05:05:57

RE:变压器选型

补充一点,你车间里的所有负载不会都同时启用吧?那么高峰负荷不一定就是所有电机负荷的总和了,各台电机应该有一个利用系数

write 发表于 2012-6-22 08:21:22

RE:变压器选型

简单的方法可以用1:1.5~2,有适当的富裕,方便扩展。

守分安常 发表于 2012-6-22 11:36:47

RE:变压器选型

先根据负荷运行工况算出计算功率,再结合负荷的功率因数算出无功功率,这两个值的平方之和的开方值即为计算功率,最后选比这个值大的标准容量的变压器就可以了。可参见《工业与民用配电设计手册》。

pisen 发表于 2012-6-22 14:52:12

RE:变压器选型

向大家学习了,你们都是高手,我是一个电盲!

hurry 发表于 2012-6-22 18:07:37

RE:变压器选型

考虑同时率,电机起启动方式,补偿情况,再适当考虑余量,一般留20%-45%。

私聊啊 发表于 2012-6-22 21:23:02

RE:变压器选型

配电变压器,变压器容量=电动机总容量/0.70-0.75;对于直接启动的电动机来说,最大一台电动机的容量不超过变压器容量的百分之三十
主变压器时,负载容量占变压器容量的百分之七十
三相变压器的容量=根号3X二次电压X二次电流
页: [1]