1、装设避雷针,防止直击雷。变压器初级避雷器及高压保险都是被直击雷产生的过电压击坏的。由于雷电直接击在变压初级上,次级也会产生很高的过电压,对耐压水平较低的UPS、仪表电源柜、现场一次表造成过压损坏。
2、装设避雷针后,还要安装防止感应雷的装置(如电源电涌保护器、信号电涌保护器),否则弱电系统如仪表容易被感应过电压击坏。
3、在雷电多发区可安装限流避雷针和先导避雷针,将雷电的影响降到最低。
4、根据GB50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术设计规范》的要求,各种机柜(包括仪表柜)采用等电位联合接地方式,接地电阻要求≤4欧姆。