阿凡达 发表于 2012-6-22 19:25:34

RVVP屏蔽线可不可以代替超五类以太网线?

布线的时候放错啦
本来应该是超五类以太网线连接到工控机柜的千兆以太网上的,但是放成了RVVP的屏蔽线,都是8芯的,请问可以通用吗?

敌法师 发表于 2012-6-22 20:43:44

RE:RVVP屏蔽线可不可以代替超五类以太网线?

理论上只要是rj45的接口 都是可以通用的 不过连接到工控机柜的千兆以太网 就不知道了我之前就装过一台ups经过他们的服务器之后老是数据丢包 有时都ping不上 后来把线和串口换成485j就好多了

黄昏了 发表于 2012-6-22 22:01:54

RE:RVVP屏蔽线可不可以代替超五类以太网线?

超五类以太网线是双绞线,以太网传输的是差分信号,普通的RVVP屏蔽线一般不是。

write 发表于 2012-6-22 23:20:04

RE:RVVP屏蔽线可不可以代替超五类以太网线?

不可以的,重放吧
页: [1]
查看完整版本: RVVP屏蔽线可不可以代替超五类以太网线?