阿什顿 发表于 2012-6-22 16:49:12

10KV 到3000KVA变压器如何设计

各位:
我们所建工厂电来自于造纸厂自备电厂10KV变压站。我们变压器总负荷为3000VA.离10KV变压站距离约为350m.
请问
1.在10KV变压站是否要设计Switch. 或者说一般在变压站已经有Switch.
2.10KV变压站和变压器之间是否要加一些开关柜
3.输送电缆情况: 如多少根,大概多粗等。

我是做工程管理的,想知道大致情况。
多谢。

pisen 发表于 2012-6-22 19:25:32

RE:10KV 到3000KVA变压器如何设计

变压器由内部专线供电保护可以在上端,但变压器处应设断点,一般设负荷开关。电缆需根据短路数据效验确定,如不能效验一般选95~120平方就可以。

冰雨 发表于 2012-6-22 22:01:52

RE:10KV 到3000KVA变压器如何设计

楼主应该是3000kVA吧。。
2.油浸变压器用负荷开关,干式变压器用环网柜。
3.几台变压器,几路进线,然后根据热稳定性选择进线电缆。
第一条不知道。英文不好。。。
页: [1]