卡斯柯 发表于 2012-6-22 11:36:26

低压变频器的问题

当电源电压低于某一值时,变频器将停止工作,想请问变频器厂家的技术人员,如果母线电压回复,能否让变频器自动启动,恢复工作。(如何改造变频器?)

running 发表于 2012-6-22 14:51:51

RE:低压变频器的问题

通常这个阀值设定为80%额定值,主要是其同步电源停止工作!要想变频器自动重启也是可以的,但要与外部条件连锁,否则将会造成安全事故!建议你一般情况下不要这么做!一定要这么干,修改相关参数即可,但要确保设备和人身安全!

冰雨 发表于 2012-6-22 18:07:16

RE:低压变频器的问题

一般不要自动重启,因为自动重启涉及变频器拖动的电机及其负载设备的问题,许多条件交错,容易引起设备故障,一般不允许自动重启。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 21:22:41

RE:低压变频器的问题

一般不要选择自动重启,易出安全事故。