苹果族 发表于 2012-6-22 09:00:05

关于变频器拖动2台泵的问题!

用一台3.7kw的变频器拖动两台1.5kw的电机可以吗?因为两台泵是一备一用,但是不允许停车,所以切换时两台一起工作,大约2分钟。

守分安常 发表于 2012-6-22 10:18:15

RE:关于变频器拖动2台泵的问题!

按你说的运行模式带3台1。5KW的泵都是没有问题的(两用一备)!

俺弄吃 发表于 2012-6-22 11:36:25

RE:关于变频器拖动2台泵的问题!

<div class="quote">按你说的运行模式带3台1。5KW的泵都是没有问题的(两用一备)!
cqdl123 发表于 2009-5-2 15:14 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

私聊啊 发表于 2012-6-22 12:54:35

RE:关于变频器拖动2台泵的问题!

和一般的一拖多差不多,可以在切换时,先将运行泵调至工频回路,之后变频启动备用泵,最后停止工频运行泵。

running 发表于 2012-6-22 14:12:45

RE:关于变频器拖动2台泵的问题!

3.7kw的好像有点大呀,不稳定的。但这种接法是可以的

生死谍恋 发表于 2012-6-22 15:30:55

RE:关于变频器拖动2台泵的问题!

<div class="quote">和一般的一拖多差不多,可以在切换时,先将运行泵调至工频回路,之后变频启动备用泵,最后停止工频运行泵。
btlhrdb2008 发表于 2009-5-2 23:07 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

青春岁月 发表于 2012-6-22 16:49:05

RE:关于变频器拖动2台泵的问题!

很简单啊。直接用1.5KW的就可以啊。一备一用直接用转换开关转换就可以了。需要的话联系我。我前几天刚做过的

write 发表于 2012-6-22 18:07:15

RE:关于变频器拖动2台泵的问题!

很不好。
1、电机会失去保护;
2、万一3.7KW的变频器出现故障,你的系统可就彻底停车啦!
现在变频器也不贵,2台1.5KW的和1台3.7KW的变频器价格不差多少。用2台吧!

乖乖女 发表于 2012-6-22 19:25:25

RE:关于变频器拖动2台泵的问题!

我用两台11千瓦变频,前几天坏了一台,只好并到一起用了,当时规定不能同时启动,现在看来如果一台转换成工频,另一台用变频可能也行,回头有机会试试,又学了一手,不知道好不好用!

pisen 发表于 2012-6-22 20:43:35

RE:关于变频器拖动2台泵的问题!

一用一备的泵,如果用2台变频器那就是浪费,而且理论上还是有隐患的(变频器参数设置、或者产品自身参数不一致,会不会导致震荡,简单说就是会不会一台升速,一台降速?)

这样的地方应该像4楼说的 启动完了就切换到工频。


另外,变频器可以选1.5的。绝对没必要选3.7的。如果你负荷比较重的话,建议选专用型号的,或者选2.2的