green 发表于 2012-6-22 14:12:41

6X3的铜芯ZR电缆套管埋地,载流量多大?380V,200米

请问各位电器专业达人,6X3的铜芯ZR电缆套管埋地可以使用在工作电流为38A的交流电机上吗?载流量多大?我对电器不太在行.谢谢!

青春岁月 发表于 2012-6-22 16:49:01

RE:6X3的铜芯ZR电缆套管埋地,载流量多大?380V,200米

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。6平方的铜线最大安全电流只有48A,穿管以后只有8折38.4A,再考虑线损,肯定是不够的。

工控人 发表于 2012-6-22 19:25:21

RE:6X3的铜芯ZR电缆套管埋地,载流量多大?380V,200米

电力电缆载流量的选择长期允许工作温度:85℃ 环境温度:45℃                                    共19页    第3页
标             单芯                     二芯                     三芯      
称    连续工作            周期负荷    连续工作            周期负荷    连续工作            周期负荷
截    允许电流    短时工作允许电流      工作电流    允许电流    短时工作允许电流      工作电流    允许电流    短时工作允许电流      工作电流
面      0.5h    1h    40%      0.5h    1h    40%      0.5h    1h    40%
(mm2)    A    A    A    A    A    A    A    A    A    A    A    A
1    16    17    17    19    14    15    15    19    11    12    12    15
1.5    20    21    21    24    17    18    18    23    14    15    15    19
2.5    28    30    30    33    24    26    25    32    20    22    21    27
4    38    40    40    45    32    35    34    43    27    29    29    38
6    48    51    51    57    41    44    43    58    34    37    36    48
10    67    71    71    79    57    63    61    80    47    52    50    66
16    90    97    96    120    77    85    82    109    63    69    67    91
25    120    130    128    160    102    118    110    148    84    97    91    124
35    145    157    155    193    123    143    123    182    102    124    112    151
50    180    198    193    254    153    182    168    226    126    164    142    189
70    225    248    241    317    191    248    216    290    158    218    183    240
95    275    319    297    399    234    323    271    256    193    266    224    295
120    320    371    346    464    272    405    332    416    224    334    273    343
150    365    423    394    529    ~    ~    ~    ~    256    318    312    394
185    415    506    457    614    ~    ~    ~    ~    219    477    378    448
240    490    598    725      ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~
300    560    728    644    840    ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~

      电力电缆载流量的选择长期允许工作温度:85℃ 环境温度:45℃                                          
                  连续允许工作电流                           
标称截面    5芯    7芯    10芯    12芯    14芯    16芯    19芯    24芯    27芯    30芯    33芯    37芯
(mm2)    A    A    A    A    A    A    A    A    A    A    A    A
1    9    8    8    8    8    8    8    8    7    7    7    7
1.5    11    10    10    10    10    10    10    10    8    8    8    8
2.5    16    14    14    14    14    14    14    14    12    12    12    12

伊势丹 发表于 2012-6-22 22:01:41

RE:6X3的铜芯ZR电缆套管埋地,载流量多大?380V,200米

电缆载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
希望对你有用。
页: [1]