6X3的铜芯ZR电缆套管埋地,载流量多大?380V,200米
请问各位电器专业达人,6X3的铜芯ZR电缆套管埋地可以使用在工作电流为38A的交流电机上吗?载流量多大?我对电器不太在行.谢谢!RE:6X3的铜芯ZR电缆套管埋地,载流量多大?380V,200米
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。6平方的铜线最大安全电流只有48A,穿管以后只有8折38.4A,再考虑线损,肯定是不够的。RE:6X3的铜芯ZR电缆套管埋地,载流量多大?380V,200米
电力电缆载流量的选择长期允许工作温度:85℃ 环境温度:45℃ 共19页 第3页标 单芯 二芯 三芯
称 连续工作 周期负荷 连续工作 周期负荷 连续工作 周期负荷
截 允许电流 短时工作允许电流 工作电流 允许电流 短时工作允许电流 工作电流 允许电流 短时工作允许电流 工作电流
面 0.5h 1h 40% 0.5h 1h 40% 0.5h 1h 40%
(mm2) A A A A A A A A A A A A
1 16 17 17 19 14 15 15 19 11 12 12 15
1.5 20 21 21 24 17 18 18 23 14 15 15 19
2.5 28 30 30 33 24 26 25 32 20 22 21 27
4 38 40 40 45 32 35 34 43 27 29 29 38
6 48 51 51 57 41 44 43 58 34 37 36 48
10 67 71 71 79 57 63 61 80 47 52 50 66
16 90 97 96 120 77 85 82 109 63 69 67 91
25 120 130 128 160 102 118 110 148 84 97 91 124
35 145 157 155 193 123 143 123 182 102 124 112 151
50 180 198 193 254 153 182 168 226 126 164 142 189
70 225 248 241 317 191 248 216 290 158 218 183 240
95 275 319 297 399 234 323 271 256 193 266 224 295
120 320 371 346 464 272 405 332 416 224 334 273 343
150 365 423 394 529 ~ ~ ~ ~ 256 318 312 394
185 415 506 457 614 ~ ~ ~ ~ 219 477 378 448
240 490 598 725 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
300 560 728 644 840 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
电力电缆载流量的选择长期允许工作温度:85℃ 环境温度:45℃
连续允许工作电流
标称截面 5芯 7芯 10芯 12芯 14芯 16芯 19芯 24芯 27芯 30芯 33芯 37芯
(mm2) A A A A A A A A A A A A
1 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
1.5 11 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8
2.5 16 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12
RE:6X3的铜芯ZR电缆套管埋地,载流量多大?380V,200米
电缆载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
希望对你有用。