记忆中的你 发表于 2012-6-22 12:54:26

大家帮忙分析一下吧

一台3.2MW水轮发电机组,在一次启动前检查绝缘电阻的的时候发现定子绝缘降低至1M,转子绝缘电阻降低至100欧姆(怕测量和仪表的问题,用不同型号的绝缘电阻测试仪分三组人员分别测量)。检修人员对其外部进行了详细的处理,故障一直不能排除。后决定抽转子检查,抽出转子之后复测绝缘电阻值都达到了运行要求,无论怎么检查查找都没有异常再出现,对定子线圈做直流耐压也合格。没办法,只好再装回去。直到现在运行了两个月了,一切都很正常。朋友们帮忙分析一下,什么原因造成的?

乖乖女 发表于 2012-6-22 16:48:56

RE:大家帮忙分析一下吧

出现此类问题应当说较为常见!尤以南方为甚。一台正常运行的机组停下来几天甚至几小时,绝缘就会急剧下降,尤以运行时间较长的机组更为普遍!通常的解决办法为抽芯、除尘和加热等,原因主要是空气太潮湿、内部灰尘太多所至。

write 发表于 2012-6-22 20:43:26

RE:大家帮忙分析一下吧

2# cqdl123
谢谢帮忙,现在明白了。这种现象在我们北方很少遇到过。那天的天气情况正像你说的“阴冷潮湿”。