请教启动柜设计电流
电机额定电流为138A,请问其启动柜的设计电流为多少A合适?感谢!RE:请教启动柜设计电流
选用250A的空气开关,采用星三角启动方式。RE:请教启动柜设计电流
用200A的空气断路器。RE:请教启动柜设计电流
感谢二位的回答,请问是按额定电流的1.3-1.5倍计算的吗?RE:请教启动柜设计电流
一般的选型原则为:最低值为电机额定电流的1。5倍,最大值4倍,具体数值是根据所接变压器的电网短路容量和现场工艺需求来决定的。RE:请教启动柜设计电流
可以采用软启动器方式啊,RE:请教启动柜设计电流
请问你说的软启动是指变频启动吗?RE:请教启动柜设计电流
5# cqdl123通常取2。5倍好
RE:请教启动柜设计电流
一般选用软起动。如选用星三角起动,断路器选用额定300A较好,250A的,可能有点小,没有考虑到其他的因数。RE:请教启动柜设计电流
变压器允许,直接启动都可以。。。75kW,250A的就够了。。
页:
[1]