bdsds 发表于 2012-6-22 19:25:13

高压电机

6000V、4700kw的电机启动电流如何计算,31500kvA的变压器能否启动

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 22:01:33

RE:高压电机

可以用电抗器来在31500KV变压器下启动。启动冲击电流约为电机额定电流的6倍左右;承受峰值电流的时间10ms以内!