来踩踩 发表于 2012-6-22 21:22:27

变压器没有输出零线,地线代替零线行吗

在控制电路中,如果变压器没有输出零线,可否用地线代替零线?感谢!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 22:01:32

RE:变压器没有输出零线,地线代替零线行吗

不可以,控制变压器按控制回路工作电压、容量选购,接到相关电压等级的端子就可以了。一般工作条件下,二次侧电压端子对地是隔离的,不能现成公共零电位。

工控人 发表于 2012-6-22 22:40:37

RE:变压器没有输出零线,地线代替零线行吗

对于TN-S接地系统,零线N与专用接地线PE只能有一个连接点。你的做法在故障时可能会将高电位引入专用接地线

hurry 发表于 2012-6-22 23:19:42

RE:变压器没有输出零线,地线代替零线行吗

控制系统中用的变压器除了起到变压作用外,还有就是如2楼所说的隔离作用。如果主副电压相等,就称作隔离变压器。单相变压器的付边任一端都可以认为是零线。

冰雨 发表于 2012-6-22 23:58:47

RE:变压器没有输出零线,地线代替零线行吗

如果地线不再接外壳表面,做零线用,可以吗?
页: [1]
查看完整版本: 变压器没有输出零线,地线代替零线行吗