阿什顿 发表于 2012-6-22 14:51:25

讨论电机保护器工作电流

电机的启动电流为额定电流的4-7倍,那为什么它的开关断路器和保护器一般设置电流只需为额定电流的1.3倍就可以了啊!启动时而且不会烧掉,那是为什么呢?

pisen 发表于 2012-6-22 18:06:50

RE:讨论电机保护器工作电流

这主要是因为断路器或保护器的选型原则是根据其短路分断能力选定的,即在变压器或电机在接通的瞬间(即建立磁场的时间,通常为10ms以内)将产生8倍左右的励磁涌流或启动电流,因此我们选择的断路器或保护器必须能够承受此电流,故通常按1。3~1。5倍(即10~12倍励磁涌流或启动电流)来选型,来确保系统的安全启动!

shirley 发表于 2012-6-22 21:22:15

RE:讨论电机保护器工作电流

谢谢,学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!
页: [1]
查看完整版本: 讨论电机保护器工作电流