三台100KW400V柴油发电机的出线怎么连?
我们在沙漠里建了三台100KW柴油发电机,请问怎么在室外开关柜上连接出线后上线路?RE:三台100KW400V柴油发电机的出线怎么连?
如果要并联的话,要有自动并网装置。要不然就单独供电。RE:三台100KW400V柴油发电机的出线怎么连?
期待您的意见RE:三台100KW400V柴油发电机的出线怎么连?
<div class="quote">原帖由 lihy 于 2009-4-11 20:43 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />如果要并联的话,要有自动并网装置。要不然就单独供电。
RE:三台100KW400V柴油发电机的出线怎么连?
特别是,这个装置可靠吗?RE:三台100KW400V柴油发电机的出线怎么连?
需要加装并联装置,现在很多人用捷克的IG-CU,性能不错RE:三台100KW400V柴油发电机的出线怎么连?
为保证供电的可靠性,机组可并联使用,只是三台机组并联运行时,要注意发电机的出口电压、周波、相位、相序等要相同,才能并列运行,否则可能出现重大事故,现在有同期并列的保护装置,建议使用微机同期保护装置进行并列运行。也可单独运行,根据负荷情况均匀分配在三台机组上,低压侧分为三段运行,三段之间增加母联断路器,哪台机组发生故障,正常段自动投入,但要注意母联使用中出现机组合环运行的可能性,造成机组的损坏。RE:三台100KW400V柴油发电机的出线怎么连?
问题解决了,就差详细图纸阶段了。谢谢大家,感谢海川论坛及各位热心人。RE:三台100KW400V柴油发电机的出线怎么连?
三台发电机并联,和发电厂发电机的并网是一样的,如果三台发电机的电压、相位不同的话,并联运行的话,将造成发电机过流损坏。所以必须有同期设备。