宝乐婶的烦心事 发表于 2012-6-22 01:10:00

操作室机柜接地问题

我在非防爆区做了一个仪表操作室,
放置随机电控柜,
但不知接地是接管道还是进电气接地合适?
又没相关规范?

pisen 发表于 2012-6-22 03:46:20

RE:操作室机柜接地问题

机柜体接PE,系统接地按系统要求:如有些DCS会有单独接地,并对接地电阻有要求。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 06:22:40

RE:操作室机柜接地问题

用电气或仪表专用接地线

running 发表于 2012-6-22 08:59:00

RE:操作室机柜接地问题

不应该和管道或电气地接一起,应该单独接地。
接地极周围200m(好像是这个距离,具体忘记了),不能有高压设备接地。

守分安常 发表于 2012-6-22 11:35:20

RE:操作室机柜接地问题

机柜体接PE,系统接地按系统要求:如有些DCS会有单独接地,并对接地电阻有要求,可能是小于3。

青春岁月 发表于 2012-6-22 14:11:40

RE:操作室机柜接地问题

DCS单独接地

内芯里 发表于 2012-6-22 16:48:00

RE:操作室机柜接地问题

电控柜的接地应该是接电气接地,不能连接管道

liion 发表于 2012-6-22 19:24:20

RE:操作室机柜接地问题

个人观点。与规范无关。但是值得参考。

管你是仪表地还是DCS地。统统接到 电气地。严格按照等电位那种做法连接,保证仪表接地回路最短路径通到总等电位端子板就可以了

别提什么 DCS单独接地。那绝对是浪费和误导。

举个最简单的例子。飞机上你给它找个单独仪表地看看http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

要不去香港这样的寸土寸金的地方 买200米见方的地来做仪表地。。真成核心了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

私聊啊 发表于 2012-6-22 22:00:40

RE:操作室机柜接地问题

整个电网的接地形式是哪种形式,应该是TN-S或TN-C-S吧,这样机柜体应接PE线的。而且这样接也最简单!
页: [1]