关于污水处理场供电
石油化工项目中污水处理场用电负荷约1000kw,(为多台低压用电设备)从总变配过来低压是否合理,距离大约350米吧.
如果可以,像这种大负荷的情况下如1000kw,超过多远要采用高压送电?
RE:关于污水处理场供电
你说的太含糊,是一台还是多台总和1000kW?350米还可以用低压如果是多台非大功率电机的话
RE:关于污水处理场供电
1000KW的负荷在350米的范围内采用低压供电在投资和运行成本也是经济的。就是只有一台1000KW的交流电机采用690V的低压变频器来供电也是较为经济的!RE:关于污水处理场供电
污水处理场当然是有多台用电负荷了,楼主应该是指处理场总的低压负荷是1000kW。低压供电也是可以的,但如果负荷较多导致电缆用量过多,还是在污水处理场上一台变压器比较合理。RE:关于污水处理场供电
我们的经验:作为一个独立的生产装置、距离超过200m、负荷超过1000KVA,设个独立的。RE:关于污水处理场供电
这种场合用低压是合理的. 距离应该主要是考虑电压降的影响.RE:关于污水处理场供电
污水处理在工厂基本为单独装置1000KW应设置变压器
页: