工控之家's Archiver
论坛
›
电工技术
› 技术求助
pk360
发表于 2012-6-22 16:47:53
技术求助
氯碱电解整流主柜铜排正排水管把梢腐蚀严重断裂,是不是冷却用纯水电导率高造成的?把梢腐蚀物是哪种物质?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
冰雨
发表于 2012-6-22 19:24:13
RE:技术求助
铜排有接地电流,发生电化学腐蚀造成的。
敌法师
发表于 2012-6-22 22:00:33
RE:技术求助
同意楼上观点,分析下冷却水水质情况
页:
[1]
查看完整版本:
技术求助