pk360 发表于 2012-6-22 16:47:53

技术求助

氯碱电解整流主柜铜排正排水管把梢腐蚀严重断裂,是不是冷却用纯水电导率高造成的?把梢腐蚀物是哪种物质?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

冰雨 发表于 2012-6-22 19:24:13

RE:技术求助

铜排有接地电流,发生电化学腐蚀造成的。

敌法师 发表于 2012-6-22 22:00:33

RE:技术求助

同意楼上观点,分析下冷却水水质情况
页: [1]