生死谍恋 发表于 2012-6-22 18:06:01

RE:UPS电源 : 电池管理技术

的确,电池适当充放电是最好的选择。我们是根据电池使用程度(负荷率)规定半年充放电一次。我厂有组电池现在运行14年了,带载能力还是非常强。

不着边际 发表于 2012-6-22 19:24:11

RE:UPS电源 : 电池管理技术

建议进行一次放电工作。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 20:42:21

RE:UPS电源 : 电池管理技术

MUPS可以做到这功能。MUPS由充电模块、蓄电池组、变频器、整形滤波单元等组成。变频器输出电压是可调节的。

收费员 发表于 2012-6-22 22:00:31

RE:UPS电源 : 电池管理技术

做定期充放电的时间最好是3个月,半年也行,一年的话时间有点长了。

pisen 发表于 2012-6-22 23:18:41

RE:UPS电源 : 电池管理技术

充电一般一直在进行,放电一般是半年一次?

放电是将电放完吗?????

在笔记本电脑上好像加速了电池的老化,不知道究竞应该如何,有没有生产电池的????

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
页: 1 [2]