UPS电源 : 电池管理技术
免维护的不是更好!嘿嘿
RE:UPS电源 : 电池管理技术
蓄电池组、变频器、整形滤波单元等组成。变频器输出电压是可调节的。 变频器是逆变器吧RE:UPS电源 : 电池管理技术
放电一般情况下是要放完后,再进行充电免维护蓄电池并不是说就不要放电,经常放电后还是会增加使用寿命的。
RE:UPS电源 : 电池管理技术
蓄电池在使用中一般要注意以下问题:1、严禁蓄电池过度放电,如小电流放电至自动关机,人为调低蓄电池最低保护值等,均可能造成电池过度放电。
2、对于频繁停电,使蓄电池频繁放电的地区,要采取措施,保证蓄电池在每次放电后有足够的充电时间,防止蓄电池长期充电不足。
3、对于很少停电,蓄电池很少放电的UPS,则要每隔2~3个月人为地断市电一次,让蓄电池放电一段时间,防止蓄电池“储存老化”。
4、要定期检查蓄电池的端电压和内阻,及时发现“落后”电池,进行个别处理。
UPS轻载运行问题
大多数UPS在50%~100%负载时,其效率最高,当负载低于50%时,其效率急剧下降,因此,当UPS过度轻载运行时,从经济角度讲是不合算的。另外,有的用户总认为,负载越轻,机器运行 可靠性就越高,故障率就越低,其实,这种概念并不全面,因为负载轻,虽然可以降低末级功率管被损坏的概率,但对蓄电池却极其有害。因为过度轻载运行时,一旦市电停电以后,如果UPS没有深放电保护系统,就可能造成蓄电池过度深放电,造成蓄电池永久性地损坏。
蓄电池过度深放电的原因一般有:
1、长时间的小电流放电。大家都知道,蓄电池所使用的容量与放电电流的大小关系密切,放电电流越小,实际放掉的容量就越多。一般来说,蓄电池的放电容量,必须控制在80%的额定容量以内。也就是说,当蓄电池放出额定容量的80%时,就不允许继续放电。如果继续放电,就会造成蓄电池的深放电,如不及时采取补救措施,就可能造成蓄电池永久性的损坏。
2、长时间的频繁放电。有的单位和地区,由于市电停电比较频繁,就有可能造成蓄电池频繁放电。如果在蓄电池放完电后,没有足够的时间(一般在10h以上)来进行充电,第二次又马上放电,这样的次数多了,就可能造成蓄电池的深放电。
UPS都具有蓄电池最低电压保护值,但蓄电池的端电压与放电电流的大小关系基密,放电电流小,其端电压就高,达到最低保护值时所放出的实际容量就越多。所以,轻载运行的UPS,应尽量避免放电到最低保护值才关机的现象出现。而长延时的UPS则应适当提高放电下限电压保护值。
RE:UPS电源 : 电池管理技术
充放电时间和USP容量有关系吗?大家一人一句太零碎了RE:UPS电源 : 电池管理技术
UPS长期处于只充电不放电状态,为了防止蓄电池老化,应每隔2~3个月人为地中断电源,让UPS的蓄电池放电3~5分钟,以达到激活电池的目的。应当注意的是,除非迫不得已,不要让UPS深度放电,因为一般UPS的蓄电池允许深度放电的次数有限。RE:UPS电源 : 电池管理技术
定期放电是检查电池和主机的最好方法RE:UPS电源 : 电池管理技术
还真没听说过UPS还需要定期对电池充放电的,其电池应该是处于浮充状态的。一般手册上也不要求短周期的人为放电,人为放电需要强切UPS交流电源,我想在各种运行规范里应该是不提倡的。RE:UPS电源 : 电池管理技术
定期对电池进行外观检查,电池适当充放电是最好的选择。RE:UPS电源 : 电池管理技术
UPS电源使用的说明书中没有提及定期充放电的问题,我们使用山特的电源质量一直不错,一般不需充放电的。