风机马达负载率低,如何改善?
一台200kw风机,工艺上用于抽风,并保持系统内负压(负压稳定性要求高)。实际测得负载率50%。说明存在很大的电能浪费。
但是考虑用变频器时,遇到一个问题:如果转速降低,风量会减少,可能对系统的负压稳定产生影响。。。不知道我的理解对吧?
还有没有其他的方式降低电能损耗?
RE:风机马达负载率低,如何改善?
风量的大小与风门开度也有关系,可以使用变频器RE:风机马达负载率低,如何改善?
完全可以使用变频器,我们公司的引风机都采用的变频控制。RE:风机马达负载率低,如何改善?
回2楼问题是生产过程中,风门是全开的。也就是说生产需要的风量并不小。。。
回3楼
频率是根据什么量进行调节?
RE:风机马达负载率低,如何改善?
风量=风门大小*扇叶转速。要么保持扇叶转速减小电机容量。(换个小点的电机)
要么减小扇叶转速。(用变频器)
不过我不知道单用变频器能否形成闭环控制。
RE:风机马达负载率低,如何改善?
回5楼我觉得风量不等于风门大小*扇叶转速
如果如此,那这台风机现在岂不是处于最大风量?
RE:风机马达负载率低,如何改善?
风门全开用变频器调整电机转速保证进风量 变频器控制面板放到控制室RE:风机马达负载率低,如何改善?
LZ,风机的调速范围其实是很窄的,通常的的调速范围为100%~70%,再往下调速将脱离工作点,效率将急剧下降。风速下调到80%,电机负载将降低50%,这就是风机的特性!RE:风机马达负载率低,如何改善?
<div class="quote">原帖由 cqdl123 于 2009-4-27 08:06 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />LZ,风机的调速范围其实是很窄的,通常的的调速范围为100%~70%,再往下调速将脱离工作点,效率将急剧下降。风速下调到80%,电机负载将降低50%,这就是风机的特性!
RE:风机马达负载率低,如何改善?
风机实际是运行在其固有特性曲线和输送风的管网特性曲线的交点上,楼主讲的实际测得负载率50%不知道是怎么测出来的,但可以知道所选风机参数与系统不匹配,最好的解决办法就是采用变频器控制。对于风机有如下关系:
流量:Q1/Q2=n1/n2
压力:P1/P2=(n1/n2)^2
功率:N1/N2=(n1/n2)^3