关于电缆选择问题?
我们有两台泵,总计110千瓦,距离配电室50米。请问选多大的电缆,多大的空开呢?选取原则是什么?RE:关于电缆选择问题?
根据你电缆敷设方式的不同,选取降容系数,然后乘以电缆载流量,结果大于55kW电机的额定电流应该就可以了。因为你的距离只有50米,电缆压降很小的。RE:关于电缆选择问题?
额定电压是多少的?如果是380V的,可以选择YJV22-3×150 1×70,2根/台,空开选择400A。不用考虑压降问题。RE:关于电缆选择问题?
请提供选型原则或规范,好吗?RE:关于电缆选择问题?
首先确认2个问题:50米不用考虑压降问题。
两台泵的工作制?
比如:
一、1开1备,允许短时间停车倒泵
二、1开1备,倒泵不允许停车
三、1开1备,负荷高的时候2台可能都开,甚至就是2常开。
结果是不一样的。
一、按照55kW选择配线线路和开关。125的开关、3*35的电缆就可以了
二、介于一、三之间,可以选250的开关。电缆还是用3*35的。注意不要长时间同时运行2台泵(一般几分钟应该是允许的)
三、按照110kW选择:250的开关。3*95的电缆。