回音哥 发表于 2012-6-22 10:55:45

变压器位置

GB50053中第4.1.7条 变电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层。

设计将变压器在电缆夹层上,是否符合上条规范要求?

变压器为封闭干式,10/0.4kv与配电箱一同放置。有人说他们现场就是这样,有人说不行?到底行不行?

守分安常 发表于 2012-6-22 15:29:20

RE:变压器位置

这个规定应该当初是针对油浸变压器,防止变压器油泄露所以才放底层的。。
干式没有这个问题,所以可以的。。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 20:02:55

RE:变压器位置

变压器还是放在底层比较好,检修也方便。