关于设备高压用电
石油化工项目中有总变配电所,和罐区变电室。但罐区及离罐区较近的高压设备都是从总变配出,不能在罐区配出吗?是否有规范要求?
RE:关于设备高压用电
不能从罐区配出。不符合标准。罐区二类防爆区。
RE:关于设备高压用电
有大部分高压用电设备在另一侧,用电线路长,在设计中有没有什么办法回避,或是无所谓?
谢谢
RE:关于设备高压用电
能在罐区配出,有规范要求,主要是防爆。RE:关于设备高压用电
在罐区配出的话,你的罐区就的是高低压联合变电所,这样罐区变电所的进线电缆会非常大的。。从总变配出是为了不在灌区建高低压联合变电所
RE:关于设备高压用电
当然可以在罐区配出了。首先,罐区配电室一定是在安全区内,与防爆无关;其次如楼上所说的,你的罐区配电室要是高压配电室。
页: