气体场所划分为三个区域:0区,1区和2区;
粉尘场所分为三个区域:20区,21区和22区。
可燃性气体,蒸汽和薄雾气体场所
0区 爆炸性环境中的爆炸性混合物以气体,蒸汽或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所。 使用在0区的电气设备须按照EN50284和IEC60079-26中对д类,种类(气体)电气设备的有关规定进行设计,测试和标识。

1区 在正常运行时,爆炸性环境中可能会出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物的场所。1区是防爆电气设备的典型应用场所。标准EN50014~ EN50020,EN50039以及IEC60079-0,-1,-2.-7,-11,-18,-25对1区场所使用的电气设备做了规定。

2区 在正常运行时,爆炸性环境中不太可能出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物,如果出现也只是偶尔发生并且短时间存在的场所。 通常情况下,”短时间”是指持续时间不多于2个小时。

标准EN50021和IEC60079-15对2区使用的电气设备做了相应的规定,同时也必须满足通用的绝缘电阻,冲击能量和耗散功率等要求。

粉尘场所
20区 EN50281-1-1标准对用于20区的电气设备壳体结构及设计做了相应规定。IEC60241-11对在20区使用的电气设备做了补充要求,包括本质安全防 爆等方面的内容。

20区应用种类1(粉尘)电气设备。

21区 磨坊,煤炭,谷物仓库以及包装生产线及其周围是典型的21区场所。在21区中,可能会发生因粉尘泄漏等原因而形成爆炸性粉尘混合物。此外, 电气设备表面粉尘堆积也是工厂安全生产的隐患,应引起足够的重视。 21区须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。

22区 在正常运行时,爆炸性粉尘混合物不太可能出现,只有在故障状态下才可能发生的场所。22区须使用种类3(粉尘)防爆电气设备。如果是爆炸性 环境中的粉尘是导电性粉尘,则依据EN50281-1-2的规定,须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。 与划分危险场所类型相关的因素: 危险场所划分与现场的多种因素相关。通常情况下,很难给出危险场所划分的明确标准和定义。

以下几个因素与危险场所划分类型密切相关:
1. 可燃性物质的物理特性
2. 环境中的气体,蒸汽,薄雾及液体的数量
3. 释放源的状态
4. 通风的状态
5. 防止气体,蒸汽,薄雾扩散的措施
6. 影响可燃性气体,蒸汽,薄雾挥发性的因素
7. 生产现场的安全记录
8. 设备、装置的结构和配置情况

生死谍恋 发表于 2012-6-22 01:09:07

RE:电器防爆等级

我的意思是有没有同事满足粉尘 气体防爆的电器

誓言 发表于 2012-6-22 03:45:27

RE:电器防爆等级

有同时满足粉尘防爆和气体防爆的电器,不过这种情况很少。
同时有G和D的标识。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 06:21:47

RE:电器防爆等级

没见过能同时满足的产品,因为产品的使用环境所致。

这个夏天 发表于 2012-6-22 08:58:07

RE:电器防爆等级

气体防爆 粉尘防爆感觉这个应该是属于防护的要求;
不过一般防爆电机的防护等级可以做高一些的

安师大 发表于 2012-6-22 11:34:27

RE:电器防爆等级

如果沿用美国标准,他们是按照粉尘和防爆区域同时认定的不是常说的Zone 而是Class加上Devision.

美国国家电气法规(NEC)对于危险场所的划分,沿袭美国国家防火协会(NFPA)的分类法,以二级制使用多年,系根据在正常情况下是否会形成爆炸1昆合物来决定,该法规第500节(NECS00)对危险场所的划分,根据可燃物的类型分为1级、2级和3级三个级别。

1级:有可燃性气体、蒸气存在的场所。

2级:有可燃性粉尘存在的场所。

3级:有易燃织物或飞絮存在的场所。
每级场所又依据危险程度不同分为1类与2类二种类。
但NEC于1996年发表的NECS05—7标准接受IEC区域划分法,承认0、1、2区三级划分法,将原属1级1类再区分为1级0区、1区;而原1级2类则改为1级2区。

1级0区:在正常操作条件下,有易燃性气体或蒸气连续性或长时间存在,井达到危险浓度的场所。

1级1区:

(1)在正常操作条件下,有易燃性气体或蒸气存在,并达到危险浓度的场所。

(2)进行检修、维护作业因泄漏而可能经常有易燃气体或蒸气存在,并达到危险浓度的场所。

(3)由于设备或生产过程中的故障或误操作,而可能有易燃性气体或蒸气释放出来并达到危险程度,同时造成电气设备失效而成为点火源的场所.

(4)与1级0区场所相邻,而可能有达到危险浓度的易燃性气体或蒸气侵入蓄积的场所。

1级2区

(1)在正常操作条件下,不太可能有易燃性气体或蒸气存在,即使有发生,时间亦很短暂的场所。

(2)处置、制造或使用挥发性易燃液体、易燃性气体或蒸气场所,但在正常情况下这些危险性液体、气体或蒸气被限制在密闭容器或系统中,而仅在这些容器或系统意外破裂或发生故障,抑或设备异常状态下时才会释放出来。

(3)正常时由可靠的机械通风来防止气体或蒸气达到危险浓度,但如通风设备故障或异常状况时,可能形成危险场所。

(4)与1级1区场所相邻,而可能有达到危险浓度的气体或蒸气偶尔侵入的场所。


所以有ClassII标记的都可以

hurry 发表于 2012-6-22 14:10:47

RE:电器防爆等级

GB 50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
第2.2.1条 爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,按下列规定进行分区:
一、0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;
二、1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
三、2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。
注:正常运行是指正常的开车、运转、停车,易燃物质产品的装卸,密闭容器盖的开闭,安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内工作的状态。

青春岁月 发表于 2012-6-22 16:47:07

RE:电器防爆等级

http://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... p;page=1#pid2360363

notebook 发表于 2012-6-22 19:23:27

RE:电器防爆等级

http://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... p;page=1#pid2360381
页: [1] 2
查看完整版本: 电器防爆等级