低压电机的起动
315KVA变压器下一250KW异步电动机用自耦变压器降压起动可以吗?我们领导说绝对可以,是这样的吗?RE:低压电机的起动
应该是可以的,个人意见RE:低压电机的起动
有点悬,最好能配合一台软启动装置保险很多,个人建议尽供参考RE:低压电机的起动
可以的,没有任何问题,变压器可以满足电机的使用,我修理过这样的一台250KW的电机,是做压缩机制冷使用的,是空载启动,完了再加上负荷,也是采用自耦降压启动,启动完成了再转换成正常供电。RE:低压电机的起动
起动时压降是多少?有谁能详细点计算一下吗?RE:低压电机的起动
如果变压器单供一台电机是否太浪费了, 那么为什么不用变频启动呢?RE:低压电机的起动
从试验的角度来讲,用315KW的变压器来给250KW的电机来供电是完全可以的,但从工程应用的角度来说,其安全系数是不能保证的!尤其频繁启动的负载来说,变压器的使用寿命将成几何级数的缩短!且变压器的使用寿命与电机的启动方式、启动次数、启动电流的倍数直接相关。从前段时间本人处理的3起变压器事故来看,发现近几年生产的变压器随着铜的价格飞涨,与2000年的同类变压器在重量、绝缘寿命等方面已大不如从前了!因此订货是应引起高度重视!RE:低压电机的起动
315kVA变压器启动250kW电机有点不可思议,既然有人用过,咱就相信一回吧!RE:低压电机的起动
一台变压器带一台电动机是出于这样情况的:厂内原有一台1250KVA变压器,且负荷已满,不可能再增加负荷了,现在又必须再增加一台250KW设备。
有以下几种方案:
一、直接上一台250KW 10KV高压电机,就不需要上315变压器了,况且基本电费以250计算,基本电费月节约(315-250)*28=1820元。
但是,低压电机已买来了,且设备基础也已浇筑完成,此方案已经基本不行。
二、用315和1250进行并联使用,但是两台变压器容量相差太大,阻抗之间的匹配有一定难度,领导说肯定不行,那此方案也只能到此为止。
三、所以,只有用315直接带动250了,用变频器价格太贵,不太现实,况且自耦降压起动柜厂家也早已制作完成,所以,只有华山一条路了。但存在主要问题是:配电室至电动机有100米的距离,故在电动机起动时,变压器的压降加上线路上的压降估计将超过30%,可能造成的结果是,电机起动困难,或者说根本无法起动。
至于什么造成变压器使用寿命的缩短,那都不是我要关心的问题,我只要保证电动机能正常起动就OK了。
各位同行,有什么好的意见,望能拿出来参考一下,谢谢了!本人将竭力给你加分。
RE:低压电机的起动
没人回答?顶一下。