西门子S73152PN/DP如何连接WINCC?
西门子S7-315-2PN/DP如何连接WINCC?RE:西门子S73152PN/DP如何连接WINCC?
在电脑上插上5611卡或者普通网卡都可以实现和PLC的连接。RE:西门子S73152PN/DP如何连接WINCC?
借助5611卡,或者通过编程实现!RE:西门子S73152PN/DP如何连接WINCC?
可以找西门子官网的网上课堂,里面有相关的内容、RE:西门子S73152PN/DP如何连接WINCC?
首先在STEP7项目Hardware Configuration里设置315-2 PN/DP的网址XXX.XX.X.X然后在WINCC / TAG MANAGEMENT / S7 PROTOCOLS SUITE / TCP/IP 中的PLC/属性设置同样地址.
选取网卡适配器,连接电脑/PLC.
OK.
RE:西门子S73152PN/DP如何连接WINCC?
对于部分计算机需要安装simatic net以后才能连接WINCC / TAG MANAGEMENT / S7 PROTOCOLS SUITE / TCP/IP ,否则会通讯不上。我这里就有这种情况,不同配置的电脑有的可以,有的不可以。不知为何?RE:西门子S73152PN/DP如何连接WINCC?
1 MPI 通信方式;计算机加cp5611卡2 Profibus -dp 计算机加cp5611卡
3 Profibus FMS计算机加cp5611卡,plc加CP342-2
4以太网 计算机加cp5613卡或普通网卡,PLC加CP343-1